    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    почему старые модификации контроллеров, при DHCP=1 продолжают работать с облаком и подключаться по Ethernet.
    Добрый день.

    Старые контроллеры не поддерживают DHCP, строка игнорируется.
    А связь с owencloud происходит в них по IP.

    Новые же контроллеры узнают актуальный IP сервиса owencloud по средствам DNS.
    Предположу, что у вас в файле local_addres.dat не прописаны DNS сервера.
    А в DHCP режиме, они подтягиваются с роутера.
    Кстати, на роутере можно посмотреть текущий адрес ПЛК в режиме DHCP.

    Подробная инструкция по подключению ПЛК к облаку, страница 93:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.04.2020 в 13:35.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:50
  2. Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 18:13
  3. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 18:02
  4. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  5. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •