Всем добрый день. Наконец-то в середине марта обновил прошивки на КТР на версию 2.05. После примерно недели эксплуатации неожиданно основной котел встал в режим "Тест", было видно через облако, код состояния котла-2. Настройки слетели. После записи настроек- котел заработал, но остался замкнутым выход DO8. Только после перезаливки прошивки и перезаписи настроек DO8 разомкнулся и КТР стал работать как надо. Примерно еще через неделю происходит тоже самое. Оперативно приехать не получилось и несколько дней работал резервный котел, пока тоже не ушел в аварию, причем своеобразно. С частотой несколько раз в секунду уходил в аварию и тут же переходил в режим работа. Опять помогла только перезаливка прошивки. Из-за чего слетает новая прошивка? Почему на старой такого не было? Влияет ли кратковременное отключение электроэнергии при выполнении алгоритма на память? Где можно было ошибиться.