Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
В свойствах энергонезависимых переменных есть "Значение по умолчанию". Это как раз для Вашего случая.

Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
А можно как нибудь изменить константу по 485?
Константу - нет, а вот если вместо энергонезависимых переменных использовать сетевые переменные из области Слейва, то значение такой "константы" можно менять по 485. При выключении питания "новые" значения сохраняются.