Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Пр200 вопрос по переменным а вернее их сохранение. Управлять овеном буду по 485 через скаду. Хочу хранить уставки. Сделал что бы сохранялись после выключения прибора и изменялись. Все вроде хорошо. Но при заливке проекта все стирается на ноль. Как быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пр200 вопрос по переменным а вернее их сохранение. Управлять овеном буду по 485 через скаду. Хочу хранить уставки. Сделал что бы сохранялись после выключения прибора и изменялись. Все вроде хорошо. Но при заливке проекта все стирается на ноль. Как быть?
    А можно как нибудь изменить константу по 485?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пр200 вопрос по переменным а вернее их сохранение. Управлять овеном буду по 485 через скаду. Хочу хранить уставки. Сделал что бы сохранялись после выключения прибора и изменялись. Все вроде хорошо. Но при заливке проекта все стирается на ноль. Как быть?
    как обычно, открыть документацию и воспользоваться поиском
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (114.6 Кб, Просмотров: 22)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    как обычно, открыть документацию и воспользоваться поиском
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    значит только собственными силами, потому что если рассматривать обратную ситуацию, то бед у людей будет больше если они зальют новый проект, а в переменных останутся значения возможно от совершенно иной технологии

    ЗЫ вообще подумайте стоит ли этим заниматься, потому что пусконоладочные работы это не есть установка принята в эксплуатацию
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    В свойствах энергонезависимых переменных есть "Значение по умолчанию". Это как раз для Вашего случая.

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    А можно как нибудь изменить константу по 485?
    Константу - нет, а вот если вместо энергонезависимых переменных использовать сетевые переменные из области Слейва, то значение такой "константы" можно менять по 485. При выключении питания "новые" значения сохраняются.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
    сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
    В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
    А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
    и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
    Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
    и сетевых . И добился чего хотел .

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
    сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
    В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
    А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
    и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
    Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
    и сетевых . И добился чего хотел .
    А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему
    Изменить можно только с экрана редактируя энергонезависимую переменную . У меня допустим
    если оператор изменил переменную изменение сразу отражается в Мастер СКАДЕ .
    Переменные (их значение) должно быть приблизительно соответствовать реальности .
    Со временем можно добиться что в энергонезависимой памяти у тебя будет то что нужно .
    По умолчанию изменить не как нельзя только в исходнике проекта .

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Повторю основною тему вопрошавшего
    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    Ситуация примерно такая: началась ПНР, ответственный за рецептуру определился со значениями каждого параметра, попутно выяснились ошибки в логике программы, программист после исправлений заливает проект по новой. Внимание вопрос, сохранятся ли значения в предложенных вариантах Алексеевым, Мелким и Сергеем308 в энергонезависимых локальных и сетевых переменных?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •