Что за блок И.Реле?
Что за блок И.Реле?
Импульсное реле. On-Off
Снимок1.PNG
Снимок2.PNG
почему с элементарным примером возникают сложности?
при запуске похаговой отладки var=0.... и так она остаётся пока ей не присвоить статус "энергонезависимой". Где про это есть в справке?
one.jpg
нужна или связь с выходом или энергонезависимость, это да....
Может потому что она ни куда не подключена?
var.jpg
это никак не влияет..
вот никуда не подключена, но включен признак "энергонеза.."
err_1.jpg
а вот если установить переменной var "энергонезависимость - V" то все работает!
у меня ПР-200 там нет аналоговых выходов... мне переменная нужна внутри программы.
Последний раз редактировалось SergeyDon; 04.04.2020 в 09:40.
ладно, я уже понял, что это не моё... (останусь на Zelo)
но Вы считаете такую логику правильной? учитывая выше указанный пример и вот это:
с выкл. опцией "энергонеза..."
energo_off.jpg
с вкл. опцией "энергонеза..."
energo_on.jpg
(я подозреваю почему так происходит... )
Последний раз редактировалось SergeyDon; 04.04.2020 в 09:58.
Сохранение в энергонезависимую память осуществляется после выключения питания ,а пока не сохранили ,то при включении там ноль ...Что не логичного ?