Сергей0308
Да. И еще в ТТР стоит схема коммутации при переходе через ноль. А это очень существенно снижает уровень коммутационных помех по питанию.В ТТР для переменного тока в качестве силовых ключей тоже стоят симисторы!
Сергей0308
Да. И еще в ТТР стоит схема коммутации при переходе через ноль. А это очень существенно снижает уровень коммутационных помех по питанию.В ТТР для переменного тока в качестве силовых ключей тоже стоят симисторы!
Мне кажется, Вы принципиально неверно понимаете, что подразумевается под выражением: "схема коммутации при переходе через ноль"? Это не наличие чего-то, а отсутствие фазосдвигающей цепочки на открытие тиристора(симистор - это два встречно-направленных тиристора, каждый пропускает свою полуволну), а закрывается тиристор так и так при напряжении близком к нулю, так как тиристор неуправляемый он по другому и не может, короче, вот этот БКСТ1 + симисторы как раз и получится дискретное ТТР, варисторы в силовой цепи я не считаю, они к схеме управления не относятся!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2020 в 08:46.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.