Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ступенчатое управление ТЭНами

  1. #1

    По умолчанию Ступенчатое управление ТЭНами

    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу направить в сторону правильного решения.
    Стоит задача нагрева жидкости в потоке до t 120 градС с точностью +/- 1 градус. В качестве нагревателей служат 3 бойлера с ТЭНами, два бойлера управляются контакторами, третий с помощью двух ТТР с управлением 0-10 В для точного регулирования. Пока вижу так: первые 2 ступени управляются 2-х позиционными регуляторами с гистерезисом, третья ступень - ПИД регуляторами, вот только пока не придумал как задать уставки для корректной работы.

  2. #2

    По умолчанию

    Создаем переменную. В свойствах ставим энергонезависимая. Привязываем к экрану. Оставляем редактирование. Все. Уставки температуры будут меняться с меню ПР 200

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу направить в сторону правильного решения.
    Стоит задача нагрева жидкости в потоке до t 120 градС с точностью +/- 1 градус. В качестве нагревателей служат 3 бойлера с ТЭНами, два бойлера управляются контакторами, третий с помощью двух ТТР с управлением 0-10 В для точного регулирования. Пока вижу так: первые 2 ступени управляются 2-х позиционными регуляторами с гистерезисом, третья ступень - ПИД регуляторами, вот только пока не придумал как задать уставки для корректной работы.
    Здесь посмотрите:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Может чего подойдёт!
    При достижении на выходе ПИД-регулятора регулирующей ступени значения мощности 90-100% включается дополнительная ступень и т. д., при достижение 10-0% обратный процесс, выключается дополнительная ступень, ну и переключение осуществлять только в том случае если при достижении пороговых значений переключения вектор изменения параметра(температуры) не меняет своего направления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2020 в 05:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Здесь посмотрите:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Может чего подойдёт!
    При достижении на выходе ПИД-регулятора регулирующей ступени значения мощности 90-100% включается дополнительная ступень и т. д., при достижение 10-0% обратный процесс, выключается дополнительная ступень, ну и переключение осуществлять только в том случае если при достижении пороговых значений переключения вектор изменения параметра(температуры) не меняет своего направления!
    Спасибо большое! буду пробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Создаем переменную. В свойствах ставим энергонезависимая. Привязываем к экрану. Оставляем редактирование. Все. Уставки температуры будут меняться с меню ПР 200
    Спасибо за ответ, но вопрос немного в другом. Интересует не механизм задания вставки, а расчёт значения уставки.

  6. #6

    По умолчанию

    Чем-то напомнило т.н. "режим быстрого выхода на уставку" в регуляторе ТРМ212. Когда рассогласование достигает определённого значения, регулятор переходит из ПИД-режима в двухпозиционный.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Вот немного поправил проект по ссылке:

    Ступенчатое управление.PNG

    Ступенчатое управление.owl

    Ну и мертвую зону можно убрать, здесь она особо и не нужна!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2020 в 20:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Трех- ступенчатое регулирование
    от ПростоМастер в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 10:48
  2. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59
  3. PID регулятор управляет 4 тэнами.
    от vlaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 07:24
  4. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  5. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •