ещё интереснее.
Регистр 512. на пр объявлен, но нигде не используется. значит его значение=0.
Дальше смотрим на ипп в режиме слейв.
из регистра [512]=0 вы пишите значение в регистр [513]. говоря проще 513:=512=0
При всём при этом вы на самом ПР200 вы в 513 ещё что-то и через селектор присвоили.
Решение:
1. На панеле надо просто прикрутить регистр 513 на экран. С холста можно всё удалить.
2. Правильнее использовать панель в режиме мастера. В редких случаях наоборот.
P.S.
старайтесь прикладывать актуальные проекты, а не те, поиск ошибок в которых, отнимает время впустую.





Ответить с цитированием