Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, вот проект, который действующий, я не тот отправил. И ПР200 у меня мастер. И регистры там есть. И не работает, именно, с этим проектом.
ещё интереснее.
Регистр 512. на пр объявлен, но нигде не используется. значит его значение=0.
Дальше смотрим на ипп в режиме слейв.
из регистра [512]=0 вы пишите значение в регистр [513]. говоря проще 513:=512=0
При всём при этом вы на самом ПР200 вы в 513 ещё что-то и через селектор присвоили.

Решение:
1. На панеле надо просто прикрутить регистр 513 на экран. С холста можно всё удалить.
2. Правильнее использовать панель в режиме мастера. В редких случаях наоборот.

P.S.
старайтесь прикладывать актуальные проекты, а не те, поиск ошибок в которых, отнимает время впустую.