Прошу прощения, вот проект, который действующий, я не тот отправил. И ПР200 у меня мастер. И регистры там есть. И не работает, именно, с этим проектом.
Прошу прощения, вот проект, который действующий, я не тот отправил. И ПР200 у меня мастер. И регистры там есть. И не работает, именно, с этим проектом.
ещё интереснее.
Регистр 512. на пр объявлен, но нигде не используется. значит его значение=0.
Дальше смотрим на ипп в режиме слейв.
из регистра [512]=0 вы пишите значение в регистр [513]. говоря проще 513:=512=0
При всём при этом вы на самом ПР200 вы в 513 ещё что-то и через селектор присвоили.
Решение:
1. На панеле надо просто прикрутить регистр 513 на экран. С холста можно всё удалить.
2. Правильнее использовать панель в режиме мастера. В редких случаях наоборот.
P.S.
старайтесь прикладывать актуальные проекты, а не те, поиск ошибок в которых, отнимает время впустую.
1. ИПП в режиме мастера настроить только на опрос параметров.
2. Те же конфигурационные параметры можно вывести на ИПП для удобства, чтобы периодически не открывать шкаф. Зависит от потребностей.
3. Входная сетевая переменная была бы, например, если бы на ИПП вы проделали какие-то математические операции и только потом вывели на экран.
Иными словами, если бы эта переменная использовалась на входе в какой либо функциональный блок.
В выходную осуществляется только запись. Входная - для дальнейшего использования в проекте.
По поводу ведущий/ведомый - лучше ознакомиться с принципами протокола Modbus RTU.
Можно прочесть, например, здесь: https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/