да ладно, просто не обращали внимание https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post323364
да ладно, просто не обращали внимание https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post323364
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Добрый день!
Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.
Добрый день.
Обновите модули на актуальную прошивку 1.1.2. В ней доработана фильтрация аналоговых входов.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
А не подскажете, при прошивке модулей прошивкой 1.1.2 через езернет, она сбросится к заводским настройкам?
Вопрос в плане , что доступ к модулям у меня через ВПН из далека. Могу ли я их перепрошить без выезда на место?