Показано с 1 по 10 из 353

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    В конфигурации ПЛК нужно оставить 2 группы сигналов:
    2020-01-30_093638.png
    Добрый день! В общем выкладываю обобщенный конфиг одного из многих устройств.

    Это выключатель на столбе который управляет автоматами запитывающими потребителей.

    Логика простая, есть модули МВ-110-224-16Д которые отслеживают положение и состояние(защит и блокировок) автоматов. Эти данные поступают в СКАДУ. Диспетчер производит оперативное управление со схем по средствам отправки команд ТУ МЭК-104 кадром 45 через GPRS канал на ПЛК-323-ТЛ в котором есть задачи управления выключателями по средствам МУ110-224-16Р, вот тут и начинается история.

    Изначально настраивал не я, команды ТУ сразу поступали на выходы реле, которые так и оставались замкнутыми и палили автоматы пытаясь друг друга пересилить..
    Я добавил блок ФБ(164) Управление выключателем, вроде как заработало - но тут начались другого характера проблемы.

    ПЛК-323-ТЛ бодро рапортует положительной квитанцией в любой ситуации, кроме когда соответсвенно с ним нет связи.

    1. Не зависимо есть связь с исполнительными МУ110-224-16Р или ее нет, все хорошо по его мнению.
    2. Даже если связь есть, много случаев когда команды теряются.
    3. Иногда после пары тройки безуспешных попыток по управлять - ПЛК начинает щелкать как угорелый разом пытаясь их все выполнить.
    4. Довольно часто дела заканчиваются отвалом от 2 до 10-ти минут после серии неудачных ТУ, даже пинг не проходит.
    5. Если сигнал на блокировки есть - переключение не происходит, но квитанция все равно положительная.

    В целом так и не нашел решения, придется писать громоздкую задачу, но боюсь что не зависимо от реализации - ПЛК-323-ТЛ продолжит отвечать так и не поняв - чего от него хотят.
    Последний раз редактировалось Константин_КА; 10.02.2020 в 16:23. Причина: вложение

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8556
    Последнее сообщение: Вчера, 12:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •