Нужно подключить ТРМ201 к датчику давления с унифицированным выходом 4-20 мА на расстоянии 300-400 метров. В паспорте на прибор написано ограничение линии связи датчик-прибор не более 100 метров. Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации?
Проблема в чём?
Подключаете экранированным проводом типа МКЭШ, прокладываем подальше от силовых проводов и источников помех, всё!
Ограничения больше для термосопротивлений(в приборе компенсируется до 15 Ом по 3 проводной схеме).