Показано с 1 по 10 из 353

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Нашел живое РЭ, там на странице 180:
    4.10.2 Управление выключателем
    Префикс ФБ: УпрВыкл
    Полное название: Управление выключателем
    Код: 164
    Мультиканальность: нет
    Назначение: Функциональный блок предназначен для формирования сигноалов управле-
    ния выключателем
    Описание: Команды управления формируются в виде импульсов на выходах № 01 «Вклю-
    чение» и 02 «Выключение» в зависилости от состояния входа № 01 «Команда». Импульсы
    формируются 1 раз после прехода из одного состояния в другое на входе № 01 «Команда».
    Длительность импульса задается входом 03 «ДлитИмпульса», если ее задать равной 0, то
    длительность импульса будет равна периоду выполнения задачи пользователя. Длительность
    импульса всегда кратен периоду задачи, и меньше него быть не может. ФБ детектирует не
    само значение на входе 01 «Команда», а пеход из одного состояния в другое, и в зависимо-
    сти от типа значения на входе генерирует импульс на соответствующем выходе.
    Назначение входов-выходов функционального блока «Управление выключателем» при-
    ведено в таблице 94.
    Справка_Упр.Выкл.jpg

    http://kaskad-asu.com/images/files/klogic/KLogicRP.pdf

    UPD. Добавил ФБ.
    Вопрос: Как теперь ему подсунуть:
    1. На вход - адрес из МЭК-104 по которому прилетает ТУ
    2. На выход - адреса реле на разных МУ.
    Заранее благодарен

    В общем как настроить разобрался, только для этого необходимо куча лишнего времени и мой пламенный привет наладчикам и всем к этому безобразию причастным лицам.
    На сим, откланиваюсь - работы вагон и маленькая тележка.
    Последний раз редактировалось Константин_КА; 28.01.2020 в 21:20.

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Вчера, 17:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11763
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •