Показано с 1 по 10 из 353

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.
    Для быстрых входов нужно использовать модули ввода/вывода, сами ПЛК "ТЛ" не поддерживают режима для DI счетчик импульсов.
    2019-12-13_135133.png

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11770
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:39
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •