Показано с 1 по 10 из 238

Тема: Управление ПР200 с дисплея

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Арсен, что это вообще за схема и какова функция входа I1? По-моему, тут проще использовать блок TP вместо цепочки RTRIG-RS-NOT-AND. С заданием времени через запись в ФБ всё верно, но почему в свойствах экрана верхняя граница 1000 секунд, когда на всё число отведено 3 знака: 2 до запятой и 1 -- после?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Арсен, что это вообще за схема и какова функция входа I1? По-моему, тут проще использовать блок TP вместо цепочки RTRIG-RS-NOT-AND. С заданием времени через запись в ФБ всё верно, но почему в свойствах экрана верхняя граница 1000 секунд, когда на всё число отведено 3 знака: 2 до запятой и 1 -- после?
    Цикл этой схемы объясню чуть позже
    Фукция входа I1: Когда на него приходит сигнал, Таймер TOF должен начать отсчет того времени которую мы ему задаем.
    "Почему стоит 1000?" так мне подсказали вроде знающие люди. Должно стоять "999"?
    Последний раз редактировалось Арсен; 16.12.2019 в 13:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, должно быть 99,9 если у вас 2 знака до запятой и 1 после. Или добавляйте ещё знаков перед запятой.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Нет, должно быть 99,9 если у вас 2 знака до запятой и 1 после. Или добавляйте ещё знаков перед запятой.
    Ну это теоретически, а практически лучше ограничить максимальным значением уставки, которую требуется вводить, если она меньше!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Арсен Посмотреть сообщение
    Цикл этой схемы объясню чуть позже
    Фукция входа I1: Когда на него приходит сигнал, Таймер TOF должен начать отсчет того времени которую мы ему задаем.
    "Почему стоит 1000?" так мне подсказали вроде знающие люди. Должно стоять "999"?
    Про 99,9 в свойствах переменной на экране уже сказали. На схеме всё правильно, умножать надо на 1000. Всё никак не могу взять в толк, зачем такие ухищрения с передними фронтами и проверкой состояния I2. Эта схема должна включать выход по сигналу на I2 и выключать с задержкой по I1? Или там ещё есть какие-то хитрости?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Про 99,9 в свойствах переменной на экране уже сказали. На схеме всё правильно, умножать надо на 1000. Всё никак не могу взять в толк, зачем такие ухищрения с передними фронтами и проверкой состояния I2. Эта схема должна включать выход по сигналу на I2 и выключать с задержкой по I1? Или там ещё есть какие-то хитрости?
    Да, на тестовом именно так и было.

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 15:56
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •