Страница 108 из 108 ПерваяПервая ... 85898106107108
Показано с 1,071 по 1,080 из 1218

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так все назначение плк это получить проект из КДС чтоб работать и эта возможность отключена по умолчанию, в этом есть какая то логика?
    Подразумевается, что в первый раз подключение происходит по MicroUSB - в этот момент можно установить все нужные настройки.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Установили КДС на новом ПК, ни как не соображу что за префикс DЕD, какую бибку надо загрузить в проект? Вложение 60654
    DED - это префикс CAA Device Diagnosis.
    Судя по скрину - выбранный в проекте таргет не соответствует версии CODESYS.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как выйти из ситуации, когда соединение устанавливается и запросы не идут?
    Вложение 60701диагностика показывает что Request Counter равен нулю, не однократно выходили в стоп и обратно в работу
    Вложение 60702слейв получил первые 597 запросов и больше не двигается
    Вложение 60703 цикл в задаче шины выбран
    простой способ воспроизведения проблемы:
    в работающий проект внести изменения адреса начального регистра, только не на вкладке Кaнaл Modbus Slave, а во вкладке ModbusTCP Slave Конфигурация, среда разработки это позволяет.owen.png Зайдя в онлайн с применением изменений, опрос встанет. После того как это выяснится, естественное желание исправить адрес в нужной вкладке, после заливки, на вкладке ModbusTCP Slave Соотнесение входов/выходов появятся две структуры и со старым адресом и с новым. Конечно самым простым решением это удалить кaнaл и набить конифигурацию по новой, для тестовых/обучающих проектов нормальное решение, а вот для тех кто набивал большую структуру и соответственно имеет больше шансов ошибиться, подобные действия могут быть печальными
    Последний раз редактировалось capzap; 17.05.2022 в 11:34.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Евгений здравствуйте, с SP18 перспективы туманны?
    Добрый день.
    Точно не в этом году.
    А какой именно функционал SP18 вы бы хотели использовать?

  5. #5
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.
    Добрый день.
    Пока не будут сняты санкции - никакой ясности не будет.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    там вроде тренды должны были поправить.. у меня с ними не оч выходит - и флеши разные пробовал и харды, сбрасывать приходится время от времени всё равно.
    Нет, по стабильности трендов правок в SP18 не было.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Евгений, здравствуйте! что может быть:

    Вложение 68188
    Добрый день.
    Похоже, что кто-то изменил режим работы (Онлайн - Режим работы).
    Переключите его в значение Отладка.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! есть ли где читаемый мануал как на ПЛК210-03-CS настроить маршруты между интерфейсами?

    eth4 - DHCP клиент с адресом 10.0.0.101 шлюз 10.0.0.1
    brLan(eth1-3) статический 20.0.0.1/27

    статические маршруты как в роутерах не работают, перенаправления в интерфейсах не работают, прошивка и хотфиксы последние, настраивал интерфейсы и через USB с последующим отключением и через eth4. Всё что нашёл на форуме со сходными проблемами, так это: "...предоставьте удалённый доступ" и затем тишина.

    с роутерами у меня проблем вроде не возникало и с тоннелями... для тупых объясните: как сделать мост(eth103) и eth4(DHCP) прозрачными друг для друга?
    Добрый день.
    Вот пример настройки статических машрутов:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...aticRoutes.pdf

Страница 108 из 108 ПерваяПервая ... 85898106107108

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •