Показано с 1 по 10 из 129

Тема: OwenLogic 1.15

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    код в студию, как Вы с помощью констант определяете первый скан контроллера в ПР
    Если после включения при первом цикле ПР на выходе элемента "не" с "оторванным" входом логическое "0", то это неправильно и лишний раз доказывает, что так не нужно делать(оставлять элементы с неподключенными входами! И это легко сделать с помощью константы логической "1" и линии задержки на цикл!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если после включения ...то это неправильно
    значит на первом цикле константа вместо единицы дает ноль это правильно? Иначе, как Вы можете предлагать такой же вариант как на элементе NOT, если код выглядит как то иначе, покажите
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    На первом цикле константа даёт 1. А вот, так сказать, в "нулевом" цикле, до включения питания -- не даёт. Поэтому линия задержки на цикл в первом цикле выдаёт 0. Ежели задержки на цикл недостаточно, используем TON, который будет =0 на протяжении времени своей выдержки.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит на первом цикле константа вместо единицы дает ноль это правильно? Иначе, как Вы можете предлагать такой же вариант как на элементе NOT, если код выглядит как то иначе, покажите
    Вообще то если константа "1", то единица должна быть при первом(любом) и последнем цикле, откуда Вы взяли, что при первом цикле там "0" будет? Протяните с константы линию задержки на цикл, уже второй раз приходится для Вас повторить, и будет, я так понимаю, Вам счастье!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. OwenLogic 1.3
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 259