Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.