Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Глюченный ПР 200 и МВ2АС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У слейва в настройках 1мс, читаю ведь я только 1 регистр, а остальные не опрашиваются? Я правильно понимаю что уменьшить время опроса я ни как не могу, могу лишь увеличить его в более чем 10 раз!?
    Мне точно считывать сигнал не надо, мне надо уловить минимальное отклонение от нулевого сигнала, по точности меня все устраивает, мне бы хотелось уменьшить задержку между изменением уровня сигнала на МВ и срабатыванием дискретного входа на ПР, думал все таки можно за счет настроек увеличить быстродействие.
    Последний раз редактировалось Svorog; 19.11.2019 в 17:23.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    У слейва в настройках 1мс, читаю ведь я только 1 регистр? то есть уменьшить время опроса я не могу а только увеличить в более чем 10 раз!?
    Я вижу 10 мс на всем приборе, в нем как минимум больше одного регистра, что у Вас за процесс на этом сигнале, зачем его 100 раз в секунду читать? У слейва вроде минимум 2 мс можно поставить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я вижу 10 мс на всем приборе, в нем как минимум больше одного регистра, что у Вас за процесс на этом сигнале, зачем его 100 раз в секунду читать? У слейва вроде минимум 2 мс можно поставить.
    10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
    Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
    Последний раз редактировалось Svorog; 19.11.2019 в 17:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
    Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?
    Метр роли не играет, если связь стабильная и прибор на шине один, можно не менять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    При удалении лишних регистров из сконфигурированного прибора МВ2АС который я подключал из менеджера компонентов, наткнулся на на переменную tizm1 с комментарием метка относительно времени