Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Глюченный ПР 200 и МВ2АС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    У слейва в настройках 1мс, читаю ведь я только 1 регистр? то есть уменьшить время опроса я не могу а только увеличить в более чем 10 раз!?
    Я вижу 10 мс на всем приборе, в нем как минимум больше одного регистра, что у Вас за процесс на этом сигнале, зачем его 100 раз в секунду читать? У слейва вроде минимум 2 мс можно поставить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я вижу 10 мс на всем приборе, в нем как минимум больше одного регистра, что у Вас за процесс на этом сигнале, зачем его 100 раз в секунду читать? У слейва вроде минимум 2 мс можно поставить.
    10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
    Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
    Последний раз редактировалось Svorog; 19.11.2019 в 17:44.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
    Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?
    Метр роли не играет, если связь стабильная и прибор на шине один, можно не менять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    При удалении лишних регистров из сконфигурированного прибора МВ2АС который я подключал из менеджера компонентов, наткнулся на на переменную tizm1 с комментарием метка относительно времени
    Снимок3.JPG можете подсказать что она означает, и можно ли с помощью неё получить время измерения конкретного значения что бы в последующем сделать корректировку и выбрать значение на несколько милисекунд ранее что бы компенсировать временную задержку вызванную передачей сигнала?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    При удалении лишних регистров из сконфигурированного прибора МВ2АС который я подключал из менеджера компонентов, наткнулся на на переменную tizm1 с комментарием метка относительно времени
    Снимок3.JPG можете подсказать что она означает, и можно ли с помощью неё получить время измерения конкретного значения что бы в последующем сделать корректировку и выбрать значение на несколько милисекунд ранее что бы компенсировать временную задержку вызванную передачей сигнала?
    Это как метка времени для каждого канала, счетчик с дискретностью 1 мс, по этому времени можно смотреть время запроса между 2 соседними. Сильно точных замеров не получите, по причине того что для получения значения этого регистра так же необходимо затратить время на опрос, можно сразу сделать запрос раньше на 2-3 мс. Нужно экспериментировать в общем, оборудование ведь у Вас, пробуйте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •