Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ситуация такая: аналоговый вход ПР 200 на следующий день после покупки отказался адекватно читать миливольтовый сигнал, (старшие разряды читает, а миливольты плавают), нет возможности ждать сервисного ремонта, в связи с этим пришлось подключать МВ2АС который читает показания датчика и передает данные ПРу, логика ПР сравнивает сигнал с установленными границами и при выходе сигнала за границы, замыкает дискретный выход. И вроде бы все работает, только чувствительность системы сильно упала по сравнению с начальными испытаниями когда Пр 200 сам на прямую сигнал читал. Может кто подсказать какие настройки в МВ2АС и в ПР200 позволяют минимизировать время опроса в описанной цепочке.
Добрый день. Аналоговый вход ПР200 не очень подходит для мВ, диапазон 0-10В, для мВ Вам подойдет ПРМ-3. Какой датчик подключается к МВ2АС? какие сетевые настройки используете?