В шаблонах Mx210 нет модуля МУ210-403, где можно скачать последнюю версию шаблона с поддержкой МУ210-403? Спасибо.
В шаблонах Mx210 нет модуля МУ210-403, где можно скачать последнюю версию шаблона с поддержкой МУ210-403? Спасибо.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
Добрый день.
К модулю МВ210-101 подключен датчик с выходом 4...20 иА. Все прекрасно если ток находится в диапазоне 4..20 мА, но если ток выходит из диапазона, то модуль начинает выдавать заоблачные числа. Как ограничить значения, выдаваемые модулем ?
if in < 4 or in > 20 then in := 0.0 )
а так там ошибка модуля закодирована функция есть в бибке, что бы понять что там произошло
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
ошибка измерения в старшем байте real переменной, в РЭ указаны коды ошибок
так полагаю приведение к типу указатель на флоат по адресу psw+256.
надо полный контекст видеть
область памяти PSW - 256й регистр