Добрый день.
В ходе пусконаладочных работ на контроллерах КТР стали появляться вопросы или пожелания:
Вопрос 1. На КТР121.220.01.10 при превышение аварийного значения Тп происходит останов котлового насоса. Действительно это так или насос остановился по другой причине? При этом происходит ещё больший нагрев воды в котле из-за нарушения циркуляции, в результате чего срабатывает аварийный термостат котла. Можно ли сделать чтобы насос при этом событии не выключался и работал на выбеге заданное количество времени?
Вопрос 2. На КТР121.220.02.41 в связке с двумя КТР121.220.01.10 при выходе одного из котлов в аварию или потерей с ним связи замыкается выход DO8 (общая авария). Можно ли сделать чтобы он замыкался при аварии всех котлов?