    Три года уже живу с теплыми полами(и батареями). Регулировка ТП только по подаче трехходовым(макс 40 гр.С). Гребенкой вручную настроил оптимальную температуру для каждого контура. Для дальнего на максимум, для ближнего(где общая подача) на минимум, остальные примерно в среднее , плюс/минус. В зависимости от назначения помещения-кухня, коридор, вх. группа побольше, детская тож, спальня, кабинет, гостиная поменьше. Задаю только общую подачу. Контура ТП же параллельные, в одном увеличишь, в другом понизится. Контроллер с ума сойдет, или клапана регулировочные сотрет в порошок бесконечными юзаниями.
    Система ужасно инерционная. Можно утром отключить, вечером включить , или наоборот. Спать с теплым полом невозможно, душно. Бывает на ночь совсем отключаю. Если не -20... на улице.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Три года уже живу с теплыми полами(и батареями). Регулировка ТП только по подаче трехходовым(макс 40 гр.С). Гребенкой вручную настроил оптимальную температуру для каждого контура. Для дальнего на максимум, для ближнего(где общая подача) на минимум, остальные примерно в среднее , плюс/минус. В зависимости от назначения помещения-кухня, коридор, вх. группа побольше, детская тож, спальня, кабинет, гостиная поменьше. Задаю только общую подачу. Контура ТП же параллельные, в одном увеличишь, в другом понизится. Контроллер с ума сойдет, или клапана регулировочные сотрет в порошок бесконечными юзаниями.
    Система ужасно инерционная. Можно утром отключить, вечером включить , или наоборот. Спать с теплым полом невозможно, душно. Бывает на ночь совсем отключаю. Если не -20... на улице.
    Это не автоматизация, а одно название.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    992

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Это не автоматизация, а одно название.
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)
    В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    гидрострелка в частном доме 300 лет не нужна... достаточно просто насосов или кольца. Ну если конечно там у автора нет бассейна
    Ага, и в итоге получаем:
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    И причем тут бассейн?
    Схему бы, насосов и просто кольца. Интересно посмотреть.


    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...
    Должно и надо.
    Кто-то считает гидравлику? (Не спорю, есть те, кто считает)
    Но в 99% - у соседа работает, и у меня будет.
    А диаметр труб, характеристики насосов - по боку.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •