    Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплескиНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	248 
Размер:	167.7 Кб 
ID:	45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей1978; 15.10.2019 в 21:10.

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 13:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •