Показано с 1 по 10 из 70

Тема: Вопрос по МСД200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплескиНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	244 
Размер:	167.7 Кб 
ID:	45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
    Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
    Тогда измените в "Руководстве пользователя" стр.5 параметры опроса.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
    архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Коноплев Посмотреть сообщение
    Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
    архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?
    Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол Modbus. Укажите адрес регистра 0х0002 и тип данных LongInt32.

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 13:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47