Уже на последнем ПЛК прошивку обновили, посмотрим как пойдет.
Все платы посмотрели на предмет брака, все сфотографировали. "Бракованной" маркировки не нашли. На всякий случай фото в приложении.
Так же хотелось бы узнать "официальный" ответ как относится к модулю статистики и "полосочкам" в конфигураторе задач? Как я писал выше в ПЛК 2016 года (без M[02]), модуль статистики говорит что ПЛК перегружен, а на M[02] с той же программой что все ОК...
После обновления решили обновить/проверить полностью все ПО. Появились вопросы:
1) как посмотреть версию ИСПОЛЬЗУЕМОГО таргета (саму версию можно глянуть в C:\CoDeSys\Targets\PLC110.60_M_v2\IOModules\hardwa re_v2.cfg, знаю).
2) Если в данной папке лежит таргет версии к примеру 2.11, а для прошитого ПЛК нужен >= к примеру 2.14, то я просто ставлю поверх старого таргета новую версию (без изменений в самом проекте) и все?