Во-первых, если Вы хотите подавать сразу все сигналы(команды): пуск, стоп, сброс и блокировка, так не получится, входов всего три, не хватит и для одного таймера, придётся выбирать что важнее! Во-вторых, если Вы планируете сразу после снятия сигнала сброс, запустить таймер, так тоже не получится(запуск не ранее чем через 100 мс), сигнал не пройдёт, в третьих, если уставка времени более 1 часа - тоже не получится(часы не поместятся) и если Вы планируете отображение уставки времени в секундах - тоже не получится(там в секундах и минутах)! И ещё, если Вы планируете в процессе работы менять уставку, я тоже бы не советовал УТ24, там достаточно сложно всё меняется, не каждый разберётся, короче, проще ПР200 взять, для отображения СМИ2, я так думаю!
Сейчас новое ПР100 вышло с интерфейсом RS485, оно дешевле ПР200, можно и его воткнуть и что у вас за установка такая, без логики, которой кроме таймера ничего не надо?





Ответить с цитированием