Тема: выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от funycat Посмотреть сообщение
    [b]

    - какова разрядность ацп на входах? нигде не нашел.. вообще по аналоговым входам по сравнению с 150 серией как-то скромно умалчиваются характеристики... там все нормально?

    - а есть программная разница в подключении модулей/панелей оператора для 150 и 63? (не физически-кабелем, а собственно в простоте програмирования обмена)?
    Не сочтите за негатив на фирму "Овен" - кормилица. Но с ПЛК63 они "погорячились". АЦП 15 разрядное, время преобразования одного входа с унифицированным сигналом 800ms!!! Восьми входов < 3,2 сек!!!(из РЭ ПЛК63_731) Плюс пользовательская программа... и того: какое время реакции ПЛК - real time? Кроме того, у ПЛК с литерой М область ввода/вывода ограничена 600 байтами в отличии от 150-го. Разницы в программировании ПЛК63 и ПЛК150 никакой.
    Поскольку, ПЛК63 на сегодняшний день, не является СИ, и не имеет ни каких сертифекатов - это "игрушка для юных техникуов". Это не мои слова, а Гос. инспектора.