Николаев Андрей спасибо, а еще пара моментов:
- в инструкции по 63 нигде не нашел упоминания про 512 памяти, кроме как в марке арма...
- в инструкции по 63: максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход - 60 гц, в ттх на сайте гарантированная рабочая частота - 5 кгц. спрашивается, кому верить? 60гц может не хватить.
- какова разрядность ацп на входах? нигде не нашел.. вообще по аналоговым входам по сравнению с 150 серией как-то скромно умалчиваются характеристики... там все нормально?![]()
- а есть программная разница в подключении модулей/панелей оператора для 150 и 63? (не физически-кабелем, а собственно в простоте програмирования обмена)?




Ответить с цитированием

Но с ПЛК63 они "погорячились". АЦП 15 разрядное, время преобразования одного входа с унифицированным сигналом 800ms!!! Восьми входов < 3,2 сек!!!(из РЭ ПЛК63_731) Плюс пользовательская программа... и того: какое время реакции ПЛК - real time? Кроме того, у ПЛК с литерой М область ввода/вывода ограничена 600 байтами в отличии от 150-го. Разницы в программировании ПЛК63 и ПЛК150 никакой.