Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.
Уставка ТРМ202 меняется с ПР200 по такой схеме.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sp1.png 
Просмотров:	217 
Размер:	15.1 Кб 
ID:	44620
sp1.r -- сетевая переменная, в которую читается значение регистра 0х0005. Адрес переменной sp1.w тот же, но доступна она только для записи. Галка "запись по изменению" стоит. dp1 -- сетевая переменная, в которую из ТРМ читается положение десятичной точки. 71sp1 -- редактируемая энергонезависимая переменная для вывода на экран. Увы, уставка в формате float доступна только для чтения, приходится извращаться.
Вопрос: Насколько часто будет происходить перезапись уставки в приборе? Есть подозрения, что уставка будет перезаписываться при каждом включении ПР и/или ТРМ.