Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Погрешность скорее всего появляется из за вибрации. Либо импульс получается слишком коротким, тогда пропускает. Либо засчитывает за несколько импульсов.
Вообще то СИ20 не предназначен для работы с энкодерами. У него и частота поменьше и он не распознаёт смену направления вращения.
Вам нужен СИ30 и энкодер с двумя выходами. Тогда происходит чёткое срабатывание при прохождении 2 импульсов от обоих каналов энкодера.
И частота у СИ30 больше.
С уважением.
вибраций нет, энкодер жестко прикручен к кранштейну. 250 имп/оборот энкодера, это явно меньше 2500Гц, что сможет уловить си20 (длительность имп. не написана в тх.). в данной ситуации подойдет и си20, т.к. энкодер используется в качестве npn датчика