1. Какое быстродействие данных моделей?
2. Насколько я понимаю, эти модели будут программироваться так же в ОвенЛоджик?
3. Можно ли будет ими заменить ПЛК110?
1. Какое быстродействие данных моделей?
2. Насколько я понимаю, эти модели будут программироваться так же в ОвенЛоджик?
3. Можно ли будет ими заменить ПЛК110?
Добрый день.
1. Минимальное время цикла 1 мс. Всё зависит от программы.
2. Да, все программируемые реле ОВЕН программируются в OwenLogic.
3. Вот здесь важно знать задачу. Потому что ПЛК110 серьезный прибор для распределенных систем. А ПР102 для локальных задач, стоит это понимать.
Объем программы - примерно 1000 ФБ.
Смотря что вы собираете. Если сложный комплекс с множеством подзадач, которые нужно вызывать в разное время то создавать и отлаживать такое в ОЛ - сомнительное удовольствие...
Если приходится использовать ПЛК110 из-за большого к-ва I/O при относительно простой программе - то ПР102 будет его достойной заменой.
Как анализировали?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 27.08.2019 в 13:15.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт