Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96

Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Зашел, но там информация только за сегодня после перезагрузки.
    Нужно подключаться именно в момент возникновения исключения (не перезагружая контроллер по питанию).

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Тогда будем ждать глюка.
    А как-то ещё есть вариант зарегистрировать эту проблему.?

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Тогда будем ждать глюка.
    А как-то ещё есть вариант зарегистрировать эту проблему.?
    Я других вариантов не вижу.
    Если проблема начала проявляться после внесения каких-то определенных изменений - то надо внимательно изучать, что именно изменялось.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я других вариантов не вижу.
    Если проблема начала проявляться после внесения каких-то определенных изменений - то надо внимательно изучать, что именно изменялось.
    Вот выудил из СПК.
    В статусе Watchdog в-код последней ошибки: 81
    а в описании последнего исключения: 'Нарушение прав доступа' ('Access violation')
    Получил глюк, но тыкнув по экрану в этот раз всё прошло и программа продолжила работу.2019-08-07_18-18-38.png
    Последний раз редактировалось Gendos; 07.08.2019 в 18:22.

  5. #65

    По умолчанию

    Access violation - это доступ куда-то за пределы выделенной памяти (например, такое произойдет при использовании неинициализированного указателя).
    Все же нужно получить логи - тогда скорее всего станет понятен компонент, в котором это происходит.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    ScreenShot логов с ошибкой уже приложил сообщением выше.

  7. #67

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если два раза нажать на строку SOURCEPOSITION - что произойдет?
    Вот что выдало.
    2019-08-07_19-55-39.png

  9. #69

    По умолчанию

    Загрузите, пожалуйста, архив проекта (.projectarchive) на файлообменник и пришлите ссылку мне на почту или в личные сообщения.
    С какой периодичностью воспроизводится проблема?

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Уже на почте. Периодичность в среднем сутки, и уменьшается.

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •