Спасибо Вам за развернутый ответ. А вот что именно вы имели ввиду когда сказали о близком расположении контакторов. Вы имели ввиду контакторы по отношению к прибору или по отношению контакторов друг к другу?
Спасибо Вам за развернутый ответ. А вот что именно вы имели ввиду когда сказали о близком расположении контакторов. Вы имели ввиду контакторы по отношению к прибору или по отношению контакторов друг к другу?
Имеется ввиду именно от контактора до прибора. Чем ближе, тем больше вероятность словить прибором помеху от дуги размыкающегося контактора. В маленьких контакторах как правило нет системы гашения дуги, а прибор не имеет экранирования. Подавлением коммутационных помех обычно никто не заморачивается, пока не наступят на эти грабли. Я не утверждаю, что в данном случае именно это является причиной сбоев, я просто говорю что и такое тоже возможно.
Что-то подозрительно быстро начали отваливаться дорожки. Вибрация в месте расположения прибора?
Там лак вздыбился.
Кабельная линия 15метров есть пересечение с кабельным мостом на 380их 6 штук двигатели 160кВт.