Попробую чуть позже. А сейчас другой вопрос:
В режиме онлайн отладки часть параметров не отображается в программе. На приборе работает нормально. При объединении части блоков в макрос (когда параметров на экране становится меньше) - отображаются все. Это какое-то ограничение по количеству параметров?
Можно ли что - то сделать, чтобы привести значения типа 2,86Е+02 в режиме отладки к понятному виду?
В онлайн отладке, есть ограничение на кол-во передаваемых одновременно параметров 128 https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306392. По поводу "2,86Е+02" пока нет, но вроде над этим работают.