Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
А вот почему датчик сигнализирует о неисправности там, где её нет?
Датчик ОВЕН ПД100И диапазон 0...2,5м , выход 4...20 mA. По факту при уровне 2,5 м и выше, выход - 20,5 mA . Видимо 0,5 mA хватает, чтоб СУНА121 выдала аварию и отключила КНС. Получается, если имеется глубокая КНС (глубиной метров 6-8 от уровня земли) и рабочим диапазоном метра 1,5-2 то датчик надо брать метров на 10 и по телеметрии пытаться найти уровень при нормальной работе, где-то в районе 15% (и пытаться отследить уровень отключения 3%) от полной шкалы. И все потому, что при отключении электропитания на полчаса КНС сама больше не включится. Буду искать контроллеры других фирм, благо в инете их полно.