Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А вот почему датчик сигнализирует о неисправности там, где её нет?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А вот почему датчик сигнализирует о неисправности там, где её нет?
    Датчик ОВЕН ПД100И диапазон 0...2,5м , выход 4...20 mA. По факту при уровне 2,5 м и выше, выход - 20,5 mA . Видимо 0,5 mA хватает, чтоб СУНА121 выдала аварию и отключила КНС. Получается, если имеется глубокая КНС (глубиной метров 6-8 от уровня земли) и рабочим диапазоном метра 1,5-2 то датчик надо брать метров на 10 и по телеметрии пытаться найти уровень при нормальной работе, где-то в районе 15% (и пытаться отследить уровень отключения 3%) от полной шкалы. И все потому, что при отключении электропитания на полчаса КНС сама больше не включится. Буду искать контроллеры других фирм, благо в инете их полно.

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •