Возник вопрос по онлайн отладки.
Не все отображаются параметры Это так пока задумано или нет.Возник вопрос.jpg

Или допустим соединён со входом сетевой тоже запрещено показывать ????????????????

Или целые видны, а с плавающий запятой нет.Целые отображаются .jpg Энергонезависимые не отбражаютсы.jpg

А просто в симуляции все вижу.

Большой объем данных не успевает передавать ????????????????????????

Сейчас ПР200 может передавать не более 128 значений на одну видимую область схемы.
Так как у вас большая плотность элементов на схеме, то часть значений не может быть прочитана.
Для того, чтобы значения стали видны измените масштаб на схеме или измените положение видимой области окна.