    Может кто-нибудь опишет условия при которых порт RS485 прекращает опрос slave устройств? На форуме нашёл похожую тему, но там трабла была с СПК и автор так и не отписался чем там у него всё закончилось.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь опишет условия при которых порт RS485 прекращает опрос slave устройств? На форуме нашёл похожую тему, но там трабла была с СПК и автор так и не отписался чем там у него всё закончилось.
    Покажите скриншоты настроек сетевых устройств, а так-же какое время цикла у Вашей программы? В нормальной работе если Вы самостоятельно ничего не выключаете, опрос не должен останавливаться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Покажите скриншоты настроек сетевых устройств, а так-же какое время цикла у Вашей программы? В нормальной работе если Вы самостоятельно ничего не выключаете, опрос не должен останавливаться.
    Среднее значение цикла 3,01мс. 1.png2.png3.png Стесняюсь спросить, каким образом при некорректных сетевых настройках оборудование нормально отработало один день, оставленное на ночь опять таки не зависает, почему имеется рандомность остановки порта? Повторюсь, что трабла началась после того, как ПР200 не включилось, хотя индикация на 2х ПРМ светилась (т.е. 100% питание на входе 24в ПР200 было), ПР200 заменён,
    остался блок питания и 2 ПРМ(модули в расчёт не беру так как они наверное не могут остановить передачу в линии ведь 0В).
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 26.05.2019 в 09:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Для того чтобы узнать время цикла нужно добавить макрос TIME CYCLE? 1.png2.png3.png Стесняюсь спросить, каким образом при некорректных сетевых настройках оборудование нормально отработало один день, оставленное на ночь опять таки не зависает, почему имеется рандомность остановки порта? Повторюсь, что трабла началась после того, как ПР200 не включилось, хотя индикация на 2х ПРМ светилась (т.е. 100% питание на входе 24в ПР200 было), ПР200 заменён,
    остался блок питания и 2 ПРМ(модули в расчёт не беру так как они наверное не могут остановить передачу в линии ведь 0В).
    Время цикла можно посмотреть через сервисное меню ПР200. А скорость порта какая? (общая вкладка порта) По поводу остановки порта, дистанционно сложно сказать, нужно смотреть насколько "нормально" оно работает целый день, попробуйте вывести кол-во ошибок по каждому устройству на экран (переменная Статус, на ней организовать счетчик). Так-же можно проверить отключением по очереди модулей расширения по RS, кабель в экране, длина линии, джампера на сетевой плате в режиме "Master"?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Перемычки в "S", но в соседнем щите они тоже в S, плюс ещё в 12 щитах правда те не промышленного назначения хотя в них есть один ПЧ. А как быть с ПР200, я не знаю стоит ли мне его сдавать по гарантии или нет, сейчас стабильно включается, я его даже пробовал охлаждать в холодильнике потом включать, всёравно всё работает. Имеет ли смысл докупить хотябы один ПРМ и пробовать их менять по очереди?

Похожие темы

  1. ПЛК 160 пропадает опрос по RS485
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 20:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 08:58
  3. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 10:15
  5. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 16:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •