    Ну на соленоиды возможно да, но ПР200 которые я поставил 2 года назад всё ещё работают, а те которые поставили пол года назад горят.

    Меня больше смущает, что выгорает с нагрузкой в виде контактора и промежуточного реле. ТДМ самое фу конечно, но мне тяжело себя заставить поверить что контактор при пуске потребляет более 5 ампер.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Если у контактора соленоид заедает то возможно .

    Может быть ( нужно спросить у модераторов ) изменили печатные платы , уменьшив ширину дорожек .
    И теперь дорожки силовые выполняют роль предохранителей .
    Когда вы восстанавливаете дорожки все по прежнему работает ??????
    Если да то ----это "косяк" Овен , хотя может быть это такое ноу хау .

    А запитываете силовую часть которая включает через реле устройства
    через автомат и какого наминала , может попробовать уменьшить номинал
    автомата на минимально возможный ?????