Сообщение от
kvi
Не первый раз и не на одном объекте сталкиваюсь с проблемой сброса энергонезависимых переменных. Причем сбрасываются они не в пределах указанных в свойствах переменной (например, в свойствах от 1 до 60, а сбрасывается в 0 или вообще в 9999). Приходится на важных переменных писать макросы дублирования этих переменных в другие переменные и все время сверять их между собой. Есть ли понимание с чем это связано, и не пробовали-ли вы решать этот вопрос в прошивке ПР200? В некоторых случаях сброса переменных могу грешить на расположенный рядом контактор, а в последнем случае рядом с ПР200 нет вообще ничего силового и сбой все равно произошёл. Если энергонезависимых переменных будет больше 10-20, то такие макросы городить уже долговато.