Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Управление нагревателем через дискретный выход.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сергей, можете еще немного помочь с разжевыванием? ))

    Как работает этот макрос?

    Вот есть у меня текущая температура (например, 14 градусов) мне нужна температура в 160 градусов. Куда и что прописывать в этом макросе? Где здесь задается период ШИМ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Сергей, можете еще немного помочь с разжевыванием? ))

    Как работает этот макрос?

    Вот есть у меня текущая температура (например, 14 градусов) мне нужна температура в 160 градусов. Куда и что прописывать в этом макросе? Где здесь задается период ШИМ?
    Если Вы про макрос SCALE_L? Там просто преобразование диапазонов, если потребуется! Макрос ШИМ есть в менеджере компонентов, наверно, если чем не устраивает, можно(лучше) самому сделать, тем более макрос преобразования диапазонов я выложил, по сути, больше ничего и не нужно!

    В макрос П-регулятора поступает текущая температура(показания датчика), там назначается зона пропорциональности, через верхнее и нижнее значение или уставка ± гистерезис, т. е. аналогично как в ТРМ1, а макрос ШИМ преобразует выходную мощность, аналоговый выходной сигнал П-регулятора в дискретный, для управления через дискретный выход, всё!

    Мне кажется предпочтительней первый вариант, не так как в ТРМ, т. е. задание зоны пропорциональности через верхнее и нижнее значение, тогда и второй выход не нужен(и макрос проще), что бы назначить режим работы холодильник или нагреватель, достаточно эти значения поменять местами!

    Короче, примерно как-то так:

    П-регулятор с ШИМ.PNG

    П-Регулятор с ШИМ.owl

    Макрос ШИМ переделаете, если он Вам так же не нравится как и мне!
    Хотя и так уже гораздо лучше, чем было у вас! Период можно увеличить, как у вас было, чтобы ресурс реле продлить, попробуйте на досуге и теперь у Вас будет возможность сравнить с тем, что у вас ранее было, короче я к тому, что всё познаётся в сравнении!

    Вот на досуге свой макрос ШИМа сварганил с диапазоном продолжительности импульса 1-1000, что соответствует 0,1-100% от периода ШИМ:

    П-регулятор с ШИМ_2.PNG

    ШИМ_2.PNG

    П-Регулятор с ШИМ_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2019 в 12:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо огромное! Вы мне очень помогли!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное! Вы мне очень помогли!
    Вот первый макрос ШИМа перерисовал:

    ШИМ_3.1.PNG

    И ещё два варианта придумал в каждом свои особенности, главное отличие от преведущей версии, если задать продолжительность импульса менее 1 мс, то на выход вообще не будут поступать импульсы:

    ШИМ_3.2.PNG

    ШИМ_3.3.PNG

    П-Регулятор с ШИМ_3.owl

    И ещё хотел добавить, недавно в соседней теме:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30979&page=2

    RAMP_1.2.PNG

    обсуждали ограничение скорости изменения, добавив это в П-регулятор, по сути получится ПИ-регулятор и ничего там непонятного нет, подбирать не нужно, всё абсолютно понятно, задаётся максимальная скорость изменения(единиц измерения в час), всё! По сути мы настроили(подобрали) пропорциональный и интегральный коэффициент ПИ-регулятора.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2019 в 20:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  2. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  3. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 16:26
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 17:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •