Здравствуйте. ПР200 и СМИ2. В настройках период опроса нужен только что бы получить статус СМИ2 ? Запись по изменению, как только изменилась переменная сразу идет запись в СМИ2 ? А если мастер обслуживает 8 устройств когда произойдет запись?
Здравствуйте. ПР200 и СМИ2. В настройках период опроса нужен только что бы получить статус СМИ2 ? Запись по изменению, как только изменилась переменная сразу идет запись в СМИ2 ? А если мастер обслуживает 8 устройств когда произойдет запись?
Все зависит от того, как сконфигурированы переменные, если есть чтение, то по периоду (если не назначены флаги чтения/записи), для переменных, которые записываются по изменению будет запись только когда изменится данная переменная. Аналогично для другого кол-ва устройств, у каждого свои сетевые переменные и настройки так-же могут быть разные.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ