Невозможно один и тот же вход FIC использовать и как источник задания и как вход обратной связи. Оставьте его для ОС. А задание сделайте пока потенциометром.
Если у вас вышел из строя встроенный источник 24 вольта, используйте внешний. Без датчика давления или с неправильно подключенным частотник должен выходить на 50 Гц, стоит только чуть тронуть потенциометр. Он, естественно, будет прибавлять частоту, пока не появится сигнал ОС, а если его нет, выйдет на максимум.