Показано с 1 по 10 из 39

Тема: частотный преобразователь ELHART

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    По входу FIC он и не должен запускаться. Больше того, если нет сигнала от датчика на входе FIC, и есть ненулевое задание, частотник выйдет на максимум.
    Видимо, вы плохо понимаете такие вещи, как ПИД, обратная связь, задание.
    Разберитесь с источниками команд управления и задания.
    уставки пид урегулирования не трогал . заводская настройка там. изменил Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.png 
Просмотров:	200 
Размер:	208.1 Кб 
ID:	42388 6.00-включение пид регулятора.6-01 не трогал. обратная связь отрицательная стоит. 6.02-источник задания уставки пид регулятора. пробовал все. ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. 6.03- источник обратной связи- ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. остальные не трогаю. где ошибка?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    уставки пид урегулирования не трогал . заводская настройка там. изменил Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.png 
Просмотров:	200 
Размер:	208.1 Кб 
ID:	42388 6.00-включение пид регулятора.6-01 не трогал. обратная связь отрицательная стоит. 6.02-источник задания уставки пид регулятора. пробовал все. ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. 6.03- источник обратной связи- ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. остальные не трогаю. где ошибка?
    Почему у вас обратная связь - отрицательная? Наверно, при увеличении оборотов(выходной частоты) давление(сигнал датчика) увеличивается! И источником задания ПИД-регулятора, хотя бы для начала(эксперимента) поставьте - потенциометр пульта управления, проще экспериментировать если соответственно отмасштабировать! И команды управления наверно надо подать, запустить ПЧ в работу, я обычно настраиваю на трёхпроводное управление, с кнопками пуск-стоп!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •