Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
По входу FIC он и не должен запускаться. Больше того, если нет сигнала от датчика на входе FIC, и есть ненулевое задание, частотник выйдет на максимум.
Видимо, вы плохо понимаете такие вещи, как ПИД, обратная связь, задание.
Разберитесь с источниками команд управления и задания.
уставки пид урегулирования не трогал . заводская настройка там. изменил Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный3.png 
Просмотров:	200 
Размер:	208.1 Кб 
ID:	42388 6.00-включение пид регулятора.6-01 не трогал. обратная связь отрицательная стоит. 6.02-источник задания уставки пид регулятора. пробовал все. ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. 6.03- источник обратной связи- ставлю аналоговый сигнал на входе FIC. остальные не трогаю. где ошибка?