  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, как отследить точное значение счетчика энкодера в МВ201-202.
    Суть в чем. Мне нужно что-бы на счете энкодера ровно в 5000 импульсов сработал тригер отключающий двигатель. Если я жестко прописываю условия срабатывания знаком равенства, то триггер не срабатывает, СПК просто пропускает нужное мне значение.
    Сработка идет при условии Счетчик >= 5000. При этом точность выполнения команды от +5002 до + 5027 импульсов. Значения не приемлемы, так как перебег уже значительный.
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Deanisii; 15.04.2019 в 19:57.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deanisii Посмотреть сообщение
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    ни как, рекомендовал бы усложнить проект и начать подсчитывать разницу между количеством импульсов при каждом запросе и тогда можно спрогнозировать когда остановиться и разбег иметь уже не чисто положительный а и отрицательный (вокруг уставки)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deanisii Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, как отследить точное значение счетчика энкодера в МВ201-202.
    Суть в чем. Мне нужно что-бы на счете энкодера ровно в 5000 импульсов сработал тригер отключающий двигатель. Если я жестко прописываю условия срабатывания знаком равенства, то триггер не срабатывает, СПК просто пропускает нужное мне значение.
    Сработка идет при условии Счетчик >= 5000. При этом точность выполнения команды от +5002 до + 5027 импульсов. Значения не приемлемы, так как перебег уже значительный.
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    Если импульсы следуют чаще, чем идёт опрос - то задача нерешаема в принципе.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •