Показано с 1 по 10 из 255

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не факт,1.8k это при 25°С, дальше сопротивление может очень быстро выйти за диапазон 3950 Ом, если диапазон не очень широкий то получится.
    В подобных случаях Я параллельно датчику (на клемники ПР200) устанавливаю обычный резистор 3.9 кОм 1% и корректирую макрос с учетом
    этого резистора . Работает +- 0.5 град . Проверено . Коэффициенты рассчитываю с помощью программы
    Approximator.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 22:22.