Да, уже подключали.
Добрый день, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Используем модуль МК210-311. Проблема такая, к выходам подключены светодиодные лампы на 24 вольта , когда выходы неактивны светодиоды имеют слабое на на глаз заметное свечение, отключение контроля обрыва нагрузки ничего не даёт, при активации выхода всё работает как положено (срабатывает реле), получается что то похожее на слабую подсветку, но ведь выходы сделаны сухими контактами на них потенциала быть не должно. Получается что там всё таки что то присутствует раз Светодиоды светятся. Конечно это не страшно , но непонятно
Здравствуйте, genka1908.
Ниже представлена выдержка из руководства по эксплуатации МК210-311.
КО.jpg
При размыкании реле модуля в цепи нагрузки остается резистор 200 кОм параллельно контакту реле. При питании нагрузки напряжением 24 В ток в цепи будет не более 120 мкА без учета сопротивления нагрузки. Для управления светодиодными лампами лучше использовать модуль МК210-301 без контроля обрыва нагрузки.
Спасибо, за ответ примерно так и думал.Жалко что сопротивление нельзя полностью отключить.
Добрый день!
Конфигуратор что, под XP не работает? Вот это сюрприз!
Хотя бы в документации/аннотации об этом сказали.
Всем Добрый ... что есть https://www.owen.ru/forum/images/smilies/smile.png
to All.
1. Есть ли положительный опыт использования примерно 40-ка модулей с СПК1хх?
имхо. работать должно.
"Овен" пробовал?
2. Кто-нибудь, случайно https://www.owen.ru/forum/images/smilies/rolleyes.png, подбирал коробку/щиток для установки одного (опорционально двух) такого модуля?
зы. Заранее спасибо.
Добрый день.
К модулю МВ210-202 к входам 3-4 подключен энкодер. Не могу понять из регистра с каким адресом считывается состояние счетчика энкодера.